อุณหภูมิของตู้ MDB
« เมื่อ: กันยายน 14, 2020, 03:53:20 PM »
สอบถามค่ะ
อยากทราบว่า อุณหภูมิของอุปกรณ์ในตู้ MDB ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานเท่าไหร่คะอ้างอิงจากกฎหมายฉบับไหน พอดีที่บริษัทตรวจสอบระบบไฟฟ้าแล้วผล Thermoscan ความร้อนอุณหภูมิ 50 องศา แต่ไม่เกิน 60 องศาค่ะ

ขอบคุณค่ะ :wanwan017:
บันทึกการเข้า

MCzombie

  • Jr. Member
  • **
  • คะแนนน้ำใจ 42
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 59
    • เว็บไซต์
    • อีเมล์
Re: อุณหภูมิของตู้ MDB
« Reply #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2020, 11:44:21 AM »
มาตรฐานสายไฟ มอก.11-2553
สายไฟฟ้าตามมาตรฐานเดิมกำหนดอุณหภูมิใช้งานไว้ที่ 70 ํC ค่าเดียว แต่สายตาม
มาตรฐานใหม่นี้กำหนดอุณหภูมิใช้งานของสายไว้สองค่าคือ 70 ํ C และ 90 ํ Cขึ้นอยู่กับฉนวนในสายไฟครับ เทอร์โมสแกนต้องสแกนที่สายจุดต่อพ่วงสายครับ ผมตรวจร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าทุกปี
บันทึกการเข้า
วศบ.วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

5617

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 30
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 22
Re: อุณหภูมิของตู้ MDB
« Reply #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2020, 01:04:47 PM »
ขอบคุณค่ะ :wanwan017:
บันทึกการเข้า

vichian poomkerd

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 44
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 150
Re: อุณหภูมิของตู้ MDB
« Reply #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 03:33:06 PM »
อุณหภูมิอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะทำงานไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ต้องทำการตรวจกระแสเทียบด้วย  หากกระแสเท่าทุกเฟสแต่มีเฟสหนึ่งเฟสใดอุณหภูมิต่างจากตัวอื่นมากแสดงว่าข้อต่อสายเกิดการหลวม ต้องทำการกวดขันจุดต่อ  ปกติสายไฟฟ้าจะทนอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส  (หากตัวสอบแล้วเกิน 50 องศาต้องทำการตรวจสอบสิ่งผิดปกติ)
บันทึกการเข้า
รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ระบบ Fire alarm ,ตรวจสอบเครน อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  โดยวิศวกร สามัญ ที่มีประสบการณ์ ราคากันเองสนใจติดต่อ
087-1300402  vichian2509@gmail.com

5617

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 30
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 22
Re: อุณหภูมิของตู้ MDB
« Reply #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2020, 04:23:03 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
บันทึกการเข้า
 

WE LOVE JORPOR.COM