จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีตัวอย่าง การตรวจวัดความเร็วลม ของ Hoodดูดอากาศ  (อ่าน 309 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Prv

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 1
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 13
    • เว็บไซต์
อยากได้ตัวอย่าง report / วิธีการตราวจวัด / การคำนวณ ความเร็วลมของhoodดูดอากาศ พี่ๆท่านใดพอจะแนะนำ หรือมีตัวอย่างบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
จำหน่ายถังน้ำมันเคลื่อนที่ ถังน้ำมันบนดิน ถังน้ำมันใต้ดิน หัวจ่ายน้ำมันเคลื่อนที่

cheewanon

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 94
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 298
ถ้าจำไม่ผิดนะต้องมีเครื่องความเร็วลมทั้ง outlet inlet อ่ะครับ
บันทึกการเข้า

chanettee

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 3
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 11
    • อีเมล์
เคยออดิท แล้วเจอ ประเด็นนี้อยู่ค่ะ
ลองเอาแบบติดตั้ง ครั้งแรกจาก Supplier มาดูนะคะ เค้ามีวิธีการวัดอยู่ค่ะ
พอดี ลาออกจากที่นั่นแล้ว ไม่มีข้อมูลให้ค่ะ
ปล.ผลักดันเรื่องนี้ให้ช่างทำ ตามแผน PM ของช่างนะคะ ไม่น่าจะใช่จป.ที่มาทำค่ะ
บันทึกการเข้า

Weerayut2527

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 0
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 4
วิธีวัดความเร็วลมที่หน้าปล่อง ใช้วิธีโดยกำหนดจุดตรวจวัดที่หน้า hood ประมาณ 4-12 จุด ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของหน้า hood แล้วนำมาบวกกันหารด้วยจำนวนจุดที่ตรวจวัด
การคำนวนความเร็วลม
Q=AV
บันทึกการเข้า

myponpe

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 0
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 10
    • เว็บไซต์
    • อีเมล์
แนะนำหลักการสูตรคำนวนเกี่ยวกับ ความเร็วลม และ ปริมาณลมนะครับ
https://bit.ly/33klWhE


 

WE LOVE JORPOR.COM