ขอสอบถามคะ ตามเกณฑ์มันมีค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างกับ จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด  เมื่อเราตรวจวัดแสงสว่างจะดูยังไงคะว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

เช่น ตรวจทางเดิน บันได ห้องโถง  ค่าเฉลี่ย 100 จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด 50 เราตรวจวัด 70  แบบนี้ระบุว่าผ่านหรือไม่ผ่านคะ


รบกวนผู้ที่เข้าใจ/ทราบ  แนะนำ อธิบายให้หน่อยคะ ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า

Mersy@SMC

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 70
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 231
    • อีเมล์
แยกเป็น 2 กรณีนะครับ ซึ่งสภาพแวดล้อมต้องเป็นไปตามที่กำหนดที่ 2 กรณี

1. ค่าเฉลี่ยความเข้มแสง  คือ วัดทุกจุดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

2. จุดที่ความเข้มแสงตำสุด คือ ทุกจุดที่ตรวจวัดต้องมีค่าไม่ตำ่กว่าที่กำหนด ในกรณี จขกท. คือทุกจุดที่ตรวจวัดต้องไม่ต่ำกว่า 50 เมื่อตรวจได้ 70 คือผ่านครับ
แต่ถ้ามีจุดไหนต่ำกว่า 50 คือไม่ผ่านกรณีที่ 2 แม้ค่าเฉลี่ยทุกจุดที่ตรวจในบริวเณนั้นจะผ่าน
บันทึกการเข้า
เราจะไม่เดินไปเพียงลำพัง ถ้าเราทุกคนเดินไปทางเดียวกัน
             We'll never walk alone.....><

tanida

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 5
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: หญิง
  • กระทู้: 19
  • เดินหน้าเสมอ
    • อีเมล์
ในประกาศสวัสดิการ คุ้มครองเเรงงาน เรื่อง ความเข้มข้นของแสงสว่าง

ตรงตารางเเนบท้ายใบประกาศ จะบอกลักษณะงาน กำหนดความเข้มข้นของเเสงสว่าง เเละค่าที่ต่ำไว้ จะมีการวัดเเสงเเบบจุด เเละการวัดเเสงเเบบพื้นที่เฉลี่ย 6เเบบ
บันทึกการเข้า
 

WE LOVE JORPOR.COM