จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเกี่ยวกับปั๊มน้ำดับเพลิง  (อ่าน 203 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Tidarat

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 1
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: หญิง
  • กระทู้: 41
อยากทราบเกี่ยวกับปั๊มน้ำดับเพลิง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 11:26:08 AM »
อยากจะถามค่ะว่า มีใครพอจะรู้บ้างว่า
ปั๊มน้ำดับเพลิง ต้องมีน้ำมันเตรียมพร้อมไว้กี่ลิตร
บันทึกการเข้า

Natthaphon

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 2000
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,822
    • เว็บไซต์
Re: อยากทราบเกี่ยวกับปั๊มน้ำดับเพลิง
« Reply #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2018, 10:42:52 PM »
ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

ในตารางท้ายกฎกระทรวงได้กำหนดปริมาณน้ำสำรองที่ใช้ในการดับเพลิง เป็นดังต่อไปนี้

พื้นที่ของอาคารไม่เกิน ๒๕๐ ตารางเมตร   ปริมาณน้ำที่สำรอง ๙,๐๐๐ ลิตร
พื้นที่ของอาคารเกิน ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร    ปริมาณน้ำที่สำรอง ๑๕,๐๐๐ ลิตร
พื้นที่ของอาคารเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  ปริมาณน้ำที่สำรอง ๒๗,๐๐๐ ลิตร
พื้นที่ของอาคารเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  ปริมาณน้ำที่สำรอง ๓๖,๐๐๐ ลิตร

แต่ถ้าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๒


ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

ฉนั้นถ้าจะให้ได้ตามประกาศกรมฯ ก็ต้องคำนวนประสิทธิภาพของปั้นน้ำดับเพลิงว่าถ้าฉีดน้ำดับเพลิงเป็นระยะเวลา 30 นาที ต้องใช้ปริมาณน้ำมันสำรองอย่างน้อยเท่าไร
บันทึกการเข้า
นาย ณัฐพล วิธินันทกิตต์
Mobile: 089-8985012
E-mail: natthaphon_wit@hotmail.com / nrksafetycenter@hotmail.com
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จป.ระดับวิชาชีพ รุ่น27 NPC / Upgrade 42 ชม. รุ่น39 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น28  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทะเบียน บ.2533/2556)
ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                           : ผู้ตรวจสอบอาคาร
                           : วิทยากรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                                 (วิทยากรบรรยาย : จป.หัวหน้างาน,บริหาร,เทคนิค,คปอ.,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย)

ให้บริการดังต่อไปนี้

   # บริการ ตรวจสอบและรับรองอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
   # บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยีดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรความปลอดภัยพนักงานใหม่ , การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า , สารเคมีอันตราย , ฯลฯ
   # บริการตรวจสอบและรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานและงานก่อสร้าง และเซ็นต์ตรวจรับรองโครงสร้าง
   # บริการตรวจสอบและทดสอบเครน รถเครน ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร หม้อไอน้ำ รถโฟร์คลิฟต์ ภาชนะรับแรงดันทุกประเภท
   # บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า เขียนแบบแผนผังวงจรไฟฟ้า และ เซ็นต์รับรอง
   # บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
   # บริการตรวจสอบและทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง
   # บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงานด้านวิศวกรรม   โดยสามัญ/วุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม

บริการทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

pichy

  • Jr. Member
  • **
  • คะแนนน้ำใจ 11
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 51
Re: อยากทราบเกี่ยวกับปั๊มน้ำดับเพลิง
« Reply #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2018, 09:45:09 AM »
ต้องดูอัตราการกินน้ำมันของตัวเครื่องยนต์ระบบดับเพลิงว่าใช้น้ำมันกี่ลิตรต่อนาที แล้วลองคำนวณดูว่าถ้าเครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที ต้องใช้น้ำมันกี่ลิตร ก็จะได้ปริมาณน้ำมันสำรองขั้นต่ำที่ต้องเตรียมไว้ครับ

แต่ส่วนใหญ่ต้องเตรียมไว้มากกว่าที่คำนวณได้นะครับ เพราะตามกฎหมายการทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิงต้องมีการ Start เครื่องยนต์เป็นเวลา 30 นาที ทุกสัปดาห์ครับ
บันทึกการเข้า

JorPorTor

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 2108
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 541
Re: อยากทราบเกี่ยวกับปั๊มน้ำดับเพลิง
« Reply #3 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2018, 04:27:15 PM »
ปริมาณน้ำมันต้องมีไม่น้อยกว่า 2/3 ของปริมาตร tank

ส่วนขนาด Tank คำนวณอย่างไรก็ตาม NFPA20 นะครับ
11.4.1.3 Fuel Supply Tank Capacity.
11.4.1.3.1 Fuel supply tank(s) shall have a capacity at least equal to 1 gal per hp (5.07 L per kW), plus 5 percent volume for expansion and 5 percent volume for sump.
บันทึกการเข้า
B.Sc. - Industrial Hygiene & Safety, [PH-IHS#02 BUU]
M.S - Environmental Management (Honors), [NIDA-EMs#5]
 

WE LOVE JORPOR.COM