ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆ เพื่อนๆทุกท่านหน่อยค่า

คือทางโรงงานจะติดตั้ง Fire Pump ตัวใหม่เพิ่มเติมจากตัวเเดิมที่มีอยู่
เนื่องจากมีการติดตั้งระบบ Springer เพิ่มเติม แต่ผู้รับเหมาไม่ได้คำนวณให้ว่า Fire Pump ที่มีมันเพียงพอหรือไม่
จนมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ประจำปี จึงได้ทราบว่า มันไม่เพียงพอต่อการจ่ายน้ำให้ทั้งระบบ

ทีนี้ตอนของบ ก็มีคำถามจากทางบัญชีว่าถ้าไม่ติดตั้งจะมีผลกระทบอะไรบ้างในรูปตัวเงิน ฝนตอบไปว่ามันผิดกฎหมาย ก็จะมีค่าปรับตามกฎหมาย

แต่จากการอ่านในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2552 และกฎกระทรวงปี 2555 ไม่ได้บอกเป็นจำนวนเงินไว้ จึงขอความช่วยเหลือจากทุกท่านด้วยค่ะ ท่านใดพอทราบเรื่องค่าปรับบ้างคะ
 :wanwan011: :wanwan011: :wanwan011: :wanwan011: :wanwan011:

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า

taratep11

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 39
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 160
    • อีเมล์
อ้างอิงเรื่องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2555 หมวด3 ข้อ12 (2) นะครับ

กฎกระทรวงตัวนี้ออกความตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 มาตรา8 วรรคหนึ่ง
ซึ่งบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนตามมาตราดังกล่าว ความว่า

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปล.บทลงโทษต่างๆให้ดูใน พรบ. ครับ ในกฎกระทรวงมันม่ายยยยมี  ::)
บันทึกการเข้า

acidrain

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 5
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 23
ขอบคุณมากๆเลยค่า  :-* :-* :-*
บันทึกการเข้า

vichayanott8999

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 95
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,056
  • DEBSIRIN 105/12 (ภาระหน้าที่ที่สำคัญ)
อ้างอิงเรื่องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2555 หมวด3 ข้อ12 (2) นะครับ

กฎกระทรวงตัวนี้ออกความตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 มาตรา8 วรรคหนึ่ง
ซึ่งบทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนตามมาตราดังกล่าว ความว่า

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปล.บทลงโทษต่างๆให้ดูใน พรบ. ครับ ในกฎกระทรวงมันม่ายยยยมี  ::)