Fire pump
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 08:26:03 AM »
ขอความรุ้พี่ๆในห้องหน่อยคะจะติดตั้ง fire pump ตามมาตรฐาน NFPA แนะนำให้ติดที่850 gpm แต่ซัพออกแบบมาให้500gpm ซึ่งก็เพียงพอกับโรงงานแล้ว
แบบนี้ถ้าเราใช้แค่500 gpm จะผิดหรือไม่คะ  รบกวนด้วยค่ะไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เลยกลัวผิดพลาดแล้วลำบากเนื่องจากงบมันสูง
บันทึกการเข้า

Chanvit

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 69
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 312
    • เว็บไซต์
Re: Fire pump
« Reply #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 10:30:56 AM »
ขอแยกเป็นสองประเด็น

ประเด็นเรื่องมาตรฐาน ของค่า Flow rate ตามมาตรฐาน NFPA 14
ในมาตรฐาน NFPA14-2013 ได้มีการแบ่งประเภทของ Standpipe ออกเป็น 3 class โดยที่ Standpine class I & II ในข้อกำหนดที่ 7.10.1.1.1 ระบุให้มีค่า Flow rate ต่ำสุดที่ปลายท่อคือ 500 GPM ซึ่งระบบน้ำดับเพลิงของท่าน จขกท. ต้องมีแค่ Standpipe เท่านั้น ไม่มีระบบหัวกระจายน้ำอื่นๆ

ประเด็นที่สองคือสิ่งที่ Sub-contractor ออกแบบ
การที่เราจะหาขนาด Fire pump ได้นั้น ต้องมีการทำ hydraulic calculation เพื่อหาค่า friction loss ทั้งระบบ ถึงจะกำหนดขนาดของปั้มน้ำดับเพลิงออกมาได้ โดยมีตัวกำหนดคือ ค่า Flow rate ที่เราต้องการ ฉะนั้นการที่จะดูว่าขนาดปั้มพอหรือไม่พอต้องดู hydraulic calculation ประกอบด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ที่ปลายท่อน้ำดับเพลิงในส่วนที่มีค่า friction loss สูงที่สุด มีค่า Flow rate ตามมาตรฐานและตามที่เราต้องการ
บันทึกการเข้า
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่วมกับ

Thai Crane and Lifting Engineering Association
สมาคมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย มุ่งมันพัฒนามาตรฐาน
งานยกและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยกับปั้นจั่นทุกชนิด

Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/liftingEIT
https://www.facebook.com/liftingthai
https://www.facebook.com/Safetystou

Chanvit

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 69
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 312
    • เว็บไซต์
Re: Fire pump
« Reply #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 10:43:22 AM »
ในการอ้างอิงมาตรฐาน NFPA ควรระบุ Code ด้วยว่าเรากำลังพูดถึงมาตรฐานตัวไหน

จึงขอเสริมอีกนิดว่า หากเราพิจารณาในมาตรฐาน NFPA® 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection - 2013

เขาจะกล่าวถึงเรื่องของ Flow rate ว่าเราต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับระบบต่างๆที่เรามีเช่น Standpipe, Foam sprinkler, Water sprinkler, Delue system หรือ Water mist หรือมีหลายระบบรวมกัน โดยขอยกตัวอย่างข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐานดังนี้ "A.8.2.2 Specific flow rates should be determined by the applicable NFPA standard. Viscose concentrates and additives have significant pipe friction loss from the supply tank to the pump suction."



บันทึกการเข้า
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่วมกับ

Thai Crane and Lifting Engineering Association
สมาคมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย มุ่งมันพัฒนามาตรฐาน
งานยกและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยกับปั้นจั่นทุกชนิด

Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/liftingEIT
https://www.facebook.com/liftingthai
https://www.facebook.com/Safetystou

**จป.ตัวกลม**

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 16
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 131
Re: Fire pump
« Reply #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 11:21:12 AM »
ขอบคุณคุณChanvit มากค่ะ เนื่องด้วยคิดว่าทางโรงงานมีข้อจำกัดเร่องน้ำสำรอง
ที่มีประมาณแปดหมื่นลิตรด้วย เค้าจึงออกแบบมาที่500GPM ขอถามเพิ่มคะ
ถ้าเราใช้แค่500GPM สามารถใช้ได้หรือไม่ค้ะ ขอคำแนะนำด้วย
บันทึกการเข้า

vichayanott8999

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 95
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,056
  • DEBSIRIN 105/12 (ภาระหน้าที่ที่สำคัญ)
Re: Fire pump
« Reply #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 02:40:45 PM »
ขอบคุณ ขอรับ สำหรับความรู้ Fire pump
บันทึกการเข้า

taratep11

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 39
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 160
    • อีเมล์
Re: Fire pump
« Reply #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 03:47:24 PM »
มาแอบเก็บข้อมูลด้วยคน  :wanwan04:
บันทึกการเข้า

Chanvit

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 69
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 312
    • เว็บไซต์
Re: Fire pump
« Reply #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2015, 08:33:06 PM »
ขอบคุณคุณChanvit มากค่ะ เนื่องด้วยคิดว่าทางโรงงานมีข้อจำกัดเร่องน้ำสำรอง
ที่มีประมาณแปดหมื่นลิตรด้วย เค้าจึงออกแบบมาที่500GPM ขอถามเพิ่มคะ
ถ้าเราใช้แค่500GPM สามารถใช้ได้หรือไม่ค้ะ ขอคำแนะนำด้วย

อย่างที่บอก การจะบอกว่าใช้ได้หรือไม่ต้อง ต้องถามผู้ออกแบบครับ ขอดูการทำ hydraulic calculation ถ้าไม่มีระบบดับเพลิงประเภทอื่นๆ และมีการคำนวณที่ถูกต้อง 500 GPM ก็ไม่ได้ผิดอะไร สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ปริมาณน้ำสำรอง ต้องสามารถ Supply น้ำได้ตาม Flow rate ที่เรากำหนดไม่น้อยกว่า 30 นาที
บันทึกการเข้า
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ร่วมกับ

Thai Crane and Lifting Engineering Association
สมาคมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย มุ่งมันพัฒนามาตรฐาน
งานยกและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยกับปั้นจั่นทุกชนิด

Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/liftingEIT
https://www.facebook.com/liftingthai
https://www.facebook.com/Safetystou

**จป.ตัวกลม**

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 16
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 131
Re: Fire pump
« Reply #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2015, 08:21:34 AM »
ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูล
บันทึกการเข้า

Jo_PK

  • Triple Hero Member
  • *******
  • คะแนนน้ำใจ 465
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 2,714
  • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
Re: Fire pump
« Reply #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2015, 08:48:43 AM »
+ +

 ::)  แจ่ม


** ปริมาณน้ำสำรองได้ แต่ปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิง (fire pump) ก็ต้องให้ได้ 30 นาที ด้วยนะจ๊ะ  ;D
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

Safety2014

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 184
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 488
Re: Fire pump
« Reply #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2015, 12:01:05 PM »
ขอแยกเป็นสองประเด็น

ประเด็นเรื่องมาตรฐาน ของค่า Flow rate ตามมาตรฐาน NFPA 14
ในมาตรฐาน NFPA14-2013 ได้มีการแบ่งประเภทของ Standpipe ออกเป็น 3 class โดยที่ Standpine class I & II ในข้อกำหนดที่ 7.10.1.1.1 ระบุให้มีค่า Flow rate ต่ำสุดที่ปลายท่อคือ 500 GPM ซึ่งระบบน้ำดับเพลิงของท่าน จขกท. ต้องมีแค่ Standpipe เท่านั้น ไม่มีระบบหัวกระจายน้ำอื่นๆ

ประเด็นที่สองคือสิ่งที่ Sub-contractor ออกแบบ
การที่เราจะหาขนาด Fire pump ได้นั้น ต้องมีการทำ hydraulic calculation เพื่อหาค่า friction loss ทั้งระบบ ถึงจะกำหนดขนาดของปั้มน้ำดับเพลิงออกมาได้ โดยมีตัวกำหนดคือ ค่า Flow rate ที่เราต้องการ ฉะนั้นการที่จะดูว่าขนาดปั้มพอหรือไม่พอต้องดู hydraulic calculation ประกอบด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ที่ปลายท่อน้ำดับเพลิงในส่วนที่มีค่า friction loss สูงที่สุด มีค่า Flow rate ตามมาตรฐานและตามที่เราต้องการ

คุณ Chanvit พอจะแนะนำแนวทางนำไปคำนวณได้ไหมครับ
ตอนนี้ผมก็ติดเรื่องคอนเฟิร์มขนาด Fire ปั๊มเหมือนกันครับ
บันทึกการเข้า
 

WE LOVE JORPOR.COM