แผนก Safety เจอ CAR  เรื่องเกจวัดแรงดันของถังดับเพลิงมาค่ะ  Auditor ให้ไปหาข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุน ในกรณี ดังนี้
              * แรงดันตก แบบคาบเส้น  (ดังรูป)  และยังคงติดตั้งไว้อยู่ในพื้นที่  แต่ Auditor ไม่ยอม  ให้หาข้อมูลมายืนยันว่ายังใช้งานได้
              *  แรงดันเกิน  ทั้งแบบคาบเส้น และเอนไปทางขวามือ (แต่ยังไม่ถึง 14 นาฬิกา)  ส่วนนี้  Auditor ก็บอกว่า  อาจจะเกิดอันตรายจากการระเบิดได้  [แถมหาว่า Safety ไม่ตรวจสอบตอนที่รับถังที่ส่งไปเติมน้ำยามาหรือ?? ซึ่ง Safety ก็ตรวจสอบทุกครั้ง และมีหลักฐานด้วย] 
แต่จะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะเมื่อส่วนใหญ่จะเป็นถังเก่าๆที่แรงดันค่อนข้างเกิน  คว่ำถังก็ไม่หาย  และมีอยู่เยอะมากๆ 
ถ้าจะส่งเติมน้ำยาหรืออัดน้ำยาใหม่  ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆ  ดังนั้นก็เลยเข้ามาปรึกษาท่านอื่นๆดูบ้างค่ะ  หรือหากมีเอกสารหรือข้อมูลยึนยันก็ขอด้วยนะคะ (เพราะสุดท้ายนายก็ต้องขอดู)

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ :wanwan017:
บันทึกการเข้า

safety007

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 26
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 296
    • อีเมล์
มีเรื่องอืนอีกเยอะ มาแบบศรีธนนชัย อีกแหละ
บอกมันว่าจะฉีดให้ดูแต่ออกค่าcharge น้ำยานะ
auditor จากที่ไหน ถ้าพวก CB  บอกเลยว่าออกCARS งี่เง่าจะเปลี่ยน CB  :wanwan010:
บันทึกการเข้า

Natthaphon

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 2033
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,841
    • เว็บไซต์
โดน Audit จากภายในหรือภายนอก ครับ
บันทึกการเข้า
นาย ณัฐพล วิธินันทกิตต์
Mobile: 089-8985012
E-mail: natthaphon_wit@hotmail.com / nrksafetycenter@hotmail.com
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จป.ระดับวิชาชีพ รุ่น27 NPC / Upgrade 42 ชม. รุ่น39 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น28  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทะเบียน บ.2533/2556)
ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                           : ผู้ตรวจสอบอาคาร
                           : วิทยากรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                                 (วิทยากรบรรยาย : จป.หัวหน้างาน,บริหาร,เทคนิค,คปอ.,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย)

ให้บริการดังต่อไปนี้

   # บริการ ตรวจสอบและรับรองอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
   # บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยีดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรความปลอดภัยพนักงานใหม่ , การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า , สารเคมีอันตราย , ฯลฯ
   # บริการตรวจสอบและรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานและงานก่อสร้าง และเซ็นต์ตรวจรับรองโครงสร้าง
   # บริการตรวจสอบและทดสอบเครน รถเครน ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร หม้อไอน้ำ รถโฟร์คลิฟต์ ภาชนะรับแรงดันทุกประเภท
   # บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า เขียนแบบแผนผังวงจรไฟฟ้า และ เซ็นต์รับรอง
   # บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
   # บริการตรวจสอบและทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง
   # บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงานด้านวิศวกรรม   โดยสามัญ/วุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม

บริการทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

kannlin

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 167
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: หญิง
  • กระทู้: 193
Internal  Audit  ค่ะ
บันทึกการเข้า

Natthaphons

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 140
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 306
    • เว็บไซต์
ถ้ามาทางซ้ายแบบคาบเส้นอันนี้ยังพอรับได้บ้าง...เป็นไปได้ว่าแรงดันอาจลดจริง ส่วนเข็มเกินไปทางขวานิดหน่อยตามในรูปถือว่าปกติครับ ถ้าเกินมากไปให้ผู้ขายเอากลับไปแก้ให้ฟรีครับ...ถ้าออดิเตอร์กลัวระเบิดบอกให้เค้าดูที่ความบวมของถังจะชัดเจนมากกว่า (บางทีเวลาเค้ามารับถังของน้องไปบรรจุเคมีแล้วไม่นำเคมีเก่าออกให้หมดเพื่อลดต้นทุนอันนี้ก็จะทำให้เข็มคลาดเคลื่อนได้) หรือ ไม่เปลี่ยนเดื่อยกดเมื่อมีการใช้แล้ว
บันทึกการเข้า

lnwcat

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 233
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 1,296
  • อยู่กับคนมากไม่ใช่ปัญหา อยู่กับคนมีปัญหาก็มีปัญหา
เกจ์ ติด ขอบ สองอัน อยู่ในพื้นที่ถังติดกัน ให้ใบ car อันนี้เหมาะสม

ส่วนถังแรงดันเกินพื้นที่เขียว อันนี้ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เกจ์ เกิน ทำให้ถังมีความชื้นสูง สารมักจะจับเป็นก้อน อันนี้ยอมรับไม่ได้ หากพลิกแล้วแข็ง กระแทกเฉียง แล้วแตกไม่จับตัวผม ok ส่วนที่ว่าถังเก่า ก็ให้ เทส ไม่เทส ก็เทรนเปลี่ยนถังใหม่ ส่วนที่ว่าเกินแล้วถังจะระเบิด เอามาตราฐาน บรรุจุ ให้เขาดู เปิด การเทสแรงดันถัง ของนิปปอน ให้คนที่มาออดิดดู ส่วนที่มีข่าวระเบิด ส่วนใหญ่ ถังห่วยไม่ได้มาตราฐานเอง
บันทึกการเข้า
lnwcat  อ่านว่า "เทพแมว"

jo_swu@hotmail.com

idline : safetythai
085-904-7748

รม.เทคนิคกรุงเทพฯ (สาขา คอมพิวเตอร์)
มศว. ประสานมิตร (สาขา บริหารการตลาด)
มสธ. (สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

cert : รถยก - เครน  ดับเพลิงก้าวหน้า  จป.บริหาร  คปอ.  ฯลฯ




จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร


" class="bbc_img

kannlin

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 167
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: หญิง
  • กระทู้: 193
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำนะคะ  และจากที่โทรสอบถามกับผู้บรรจุ  ทางผู้บรรจุแจ้งว่า  ไม่มีเอกสารมาตรฐานการบรรจุ  และบอกอีกว่ามาตรฐานการบรรจุของทุกถังก็จะเหมือนกันหมด  แต่ไม่มีเป็นเอกสาร  พี่ๆ  ท่านใดพอจะมีเอกสารมาตรฐานการบรรจุน้ำยาเคมีของถังดับเพลิงบ้างมั้ยคะ??  รบกวนขอด้วยนะคะ

ปล.  ที่บริษัท  ประวัติการซื้อและบรรจุสารเคมี  เข้าใจว่าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายค่ะ  เพราะว่า  ที่บริษัท มีถังดับเพลิงหลายยี่ห้อมาก  ทั้งนิปปอน อิมพิเรียล ฯลฯ ก็เลยอยากรู้เพิ่มเติมอีกค่ะว่า มาตรฐานบรรจุจะเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่??

บันทึกการเข้า

Natthaphon

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 2033
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,841
    • เว็บไซต์
     ลองนำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๕๐ เรื่องกำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง พ.ศ.๒๕๒๓ (มอก-450) ไปอ่านดูนะ
บันทึกการเข้า
นาย ณัฐพล วิธินันทกิตต์
Mobile: 089-8985012
E-mail: natthaphon_wit@hotmail.com / nrksafetycenter@hotmail.com
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จป.ระดับวิชาชีพ รุ่น27 NPC / Upgrade 42 ชม. รุ่น39 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น28  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทะเบียน บ.2533/2556)
ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                           : ผู้ตรวจสอบอาคาร
                           : วิทยากรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                                 (วิทยากรบรรยาย : จป.หัวหน้างาน,บริหาร,เทคนิค,คปอ.,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย)

ให้บริการดังต่อไปนี้

   # บริการ ตรวจสอบและรับรองอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
   # บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยีดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรความปลอดภัยพนักงานใหม่ , การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า , สารเคมีอันตราย , ฯลฯ
   # บริการตรวจสอบและรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานและงานก่อสร้าง และเซ็นต์ตรวจรับรองโครงสร้าง
   # บริการตรวจสอบและทดสอบเครน รถเครน ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร หม้อไอน้ำ รถโฟร์คลิฟต์ ภาชนะรับแรงดันทุกประเภท
   # บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า เขียนแบบแผนผังวงจรไฟฟ้า และ เซ็นต์รับรอง
   # บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
   # บริการตรวจสอบและทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง
   # บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงานด้านวิศวกรรม   โดยสามัญ/วุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม

บริการทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

Natthaphons

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 140
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 306
    • เว็บไซต์
ลองดูมาตรฐานตามกฎหมายของนิปอนละกันนะครับ...
บันทึกการเข้า
 