จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ผู้เขียน หัวข้อ: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน  (อ่าน 1794 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Save Safe

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 231
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 575
การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 03:45:05 PM »
เนื่องจากที่โรงงาน มีการทำงานในชั้นใต้ดิน ที่ -5 ถึง -10 เมตร
มีพนังานลงไปทำงานเฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง
จึงจะเสนอ ให้ติดเครื่องตรวจวัด แก๊ส O2 และ แก๊สติดไฟ อื่น แบบ Real time
และโชว์ที่ด้านบนก่อนที่จะลงไปทำงาน
เพื่อให้มันใจว่าอากาศ ในชั้นดังกล่าวมีเพียงพอ
จึงอยากทราบว่ามีกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดอะไรหรือไม่ที่จะสนับสนุนเพิ่มน้ำหนัก
เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ โครงการนี้ (งบประมาณพอสมควร)
และขอคำแนะนำ หรือตัวอย่างที่พี่ๆท่านใดเคยติดตั้ง ด้วยครับ

 :wanwan017:
บันทึกการเข้า
Safety and Environmental Team

Jo_PK

  • Triple Hero Member
  • *******
  • คะแนนน้ำใจ 465
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 2,715
  • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
Re: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« Reply #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 03:53:40 PM »
ทำแนวกั้น ไม่ให้ แก๊สลง น่าจะดีกว่า.... หรือ ให้ลงไปในทางที่จัดไว้ให้

จุดวางแก๊ส หลักๆ ก็แยก จากจุดที่มี ใต้ดิน น่าจะเหมาะกว่า
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

Save Safe

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 231
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 575
Re: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« Reply #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 04:26:46 PM »
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
Safety and Environmental Team

Natthaphon

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 2032
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,841
    • เว็บไซต์
Re: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« Reply #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 05:42:18 PM »
     ลองพิจารณาหน้างานและลักษณะงานนะว่า เข้าข่ายที่อับอากาศไหม ถ้าเข้าข่ายก็ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งถ้าเข่าข่ายอย่างไรก็ต้องมีการอัดปริมาณอ๊อกซิเจน และก๊าซอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพหรืออันตรายต่อชีวิต (ถ้ามี)
      คำจำกัดความ " ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอท่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน"
บันทึกการเข้า
นาย ณัฐพล วิธินันทกิตต์
Mobile: 089-8985012
E-mail: natthaphon_wit@hotmail.com / nrksafetycenter@hotmail.com
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จป.ระดับวิชาชีพ รุ่น27 NPC / Upgrade 42 ชม. รุ่น39 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น28  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทะเบียน บ.2533/2556)
ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                           : ผู้ตรวจสอบอาคาร
                           : วิทยากรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                                 (วิทยากรบรรยาย : จป.หัวหน้างาน,บริหาร,เทคนิค,คปอ.,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย)

ให้บริการดังต่อไปนี้

   # บริการ ตรวจสอบและรับรองอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
   # บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยีดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรความปลอดภัยพนักงานใหม่ , การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า , สารเคมีอันตราย , ฯลฯ
   # บริการตรวจสอบและรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานและงานก่อสร้าง และเซ็นต์ตรวจรับรองโครงสร้าง
   # บริการตรวจสอบและทดสอบเครน รถเครน ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร หม้อไอน้ำ รถโฟร์คลิฟต์ ภาชนะรับแรงดันทุกประเภท
   # บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า เขียนแบบแผนผังวงจรไฟฟ้า และ เซ็นต์รับรอง
   # บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
   # บริการตรวจสอบและทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง
   # บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงานด้านวิศวกรรม   โดยสามัญ/วุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม

บริการทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

Save Safe

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 231
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 575
Re: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« Reply #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 06:04:45 PM »
     ลองพิจารณาหน้างานและลักษณะงานนะว่า เข้าข่ายที่อับอากาศไหม ถ้าเข้าข่ายก็ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งถ้าเข่าข่ายอย่างไรก็ต้องมีการอัดปริมาณอ๊อกซิเจน และก๊าซอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพหรืออันตรายต่อชีวิต (ถ้ามี)
      คำจำกัดความ " ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอท่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน"

ขอบคุณมากครับ
พื้นทีี่ดังกล่าวเข้าข่ายพื้นที่อับอากาศครับ
และมีระบบระบายอากาศ พร้อมกับมีแผนกการทำ PM การตรวจเช็ค
แต่เพื่อความมั่นใจว่า เครื่องอัดอากาศสามารถอัดอากาศได้เพียงพอตลอดเวลา
ทางผมจึงอยากมี Gas Detector เพื่อโชว์ปริมาณ O2 ขึ้นจอให้มอเห็นด้านบน
หรือระบบ Alarm ที่บ่งบอกทันทีว่า ปริมาณอากาศไม่พอ ครับ
บันทึกการเข้า
Safety and Environmental Team

Natthaphon

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 2032
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,841
    • เว็บไซต์
Re: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« Reply #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 01:18:30 PM »
     ลองพิจารณาหน้างานและลักษณะงานนะว่า เข้าข่ายที่อับอากาศไหม ถ้าเข้าข่ายก็ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งถ้าเข่าข่ายอย่างไรก็ต้องมีการอัดปริมาณอ๊อกซิเจน และก๊าซอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพหรืออันตรายต่อชีวิต (ถ้ามี)
      คำจำกัดความ " ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอท่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน"

ขอบคุณมากครับ
พื้นทีี่ดังกล่าวเข้าข่ายพื้นที่อับอากาศครับ
และมีระบบระบายอากาศ พร้อมกับมีแผนกการทำ PM การตรวจเช็ค
แต่เพื่อความมั่นใจว่า เครื่องอัดอากาศสามารถอัดอากาศได้เพียงพอตลอดเวลา
ทางผมจึงอยากมี Gas Detector เพื่อโชว์ปริมาณ O2 ขึ้นจอให้มอเห็นด้านบน
หรือระบบ Alarm ที่บ่งบอกทันทีว่า ปริมาณอากาศไม่พอ ครับ
    ถ้าเข้าข่ายเป็นพื้นที่อับอากาศก็ไม่ยากเลยในการที่จะอ้างอิงกฎหมาย เพราะในส่วนของการทำงานที่อับอากาศ ก่อนที่จะลงไปในบ่อทุกครั้งไม่ว่าจะมีการอัดอากาศหรือไม่มีการอัดอากาศเข้าไปก็ต้องมีการตรวจปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนทุกครั้ง หรือหากว่าก่อนตรวจมีปริมาณก๊าซอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในระหว่างการทำงานก็ต้องมีการสุ่มตรวจวัดเป็นระยะๆตลอดเวลาการทำงาน เพราะกระบวนทำงานเองอาจจะไปส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนได้ เพราะก๊าซอ๊อกซิเจนมีน้อยไปก็ไม่ได้ มากไปก็ไม่ได้เพราะจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และนอกเหนือจากการตรวจวัดก๊าซอ๊อกซิเจนแล้ว ก็ต้องมีการตรวจวัดก๊าซชนิดอื่นๆด้วย ถ้าในพื้นที่การทำงานนั้นมีปัจจัยเสี่ยงของก๊าซอื่นๆอยู่
บันทึกการเข้า
นาย ณัฐพล วิธินันทกิตต์
Mobile: 089-8985012
E-mail: natthaphon_wit@hotmail.com / nrksafetycenter@hotmail.com
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จป.ระดับวิชาชีพ รุ่น27 NPC / Upgrade 42 ชม. รุ่น39 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น28  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทะเบียน บ.2533/2556)
ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน ระดับชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                           : ผู้ตรวจสอบอาคาร
                           : วิทยากรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                                 (วิทยากรบรรยาย : จป.หัวหน้างาน,บริหาร,เทคนิค,คปอ.,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย)

ให้บริการดังต่อไปนี้

   # บริการ ตรวจสอบและรับรองอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
   # บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยีดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรความปลอดภัยพนักงานใหม่ , การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า , สารเคมีอันตราย , ฯลฯ
   # บริการตรวจสอบและรับรองเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานและงานก่อสร้าง และเซ็นต์ตรวจรับรองโครงสร้าง
   # บริการตรวจสอบและทดสอบเครน รถเครน ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร หม้อไอน้ำ รถโฟร์คลิฟต์ ภาชนะรับแรงดันทุกประเภท
   # บริการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า เขียนแบบแผนผังวงจรไฟฟ้า และ เซ็นต์รับรอง
   # บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
   # บริการตรวจสอบและทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง
   # บริการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงานด้านวิศวกรรม   โดยสามัญ/วุฒิวิศวกร สาขาอุตสาหการ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม

บริการทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

Save Safe

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 231
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 575
Re: การติดตั้ง Gas Detector ในชั้นใต้ดิน
« Reply #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 05:28:32 PM »
     ลองพิจารณาหน้างานและลักษณะงานนะว่า เข้าข่ายที่อับอากาศไหม ถ้าเข้าข่ายก็ต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งถ้าเข่าข่ายอย่างไรก็ต้องมีการอัดปริมาณอ๊อกซิเจน และก๊าซอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพหรืออันตรายต่อชีวิต (ถ้ามี)
      คำจำกัดความ " ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอท่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน"

ขอบคุณมากครับ
พื้นทีี่ดังกล่าวเข้าข่ายพื้นที่อับอากาศครับ
และมีระบบระบายอากาศ พร้อมกับมีแผนกการทำ PM การตรวจเช็ค
แต่เพื่อความมั่นใจว่า เครื่องอัดอากาศสามารถอัดอากาศได้เพียงพอตลอดเวลา
ทางผมจึงอยากมี Gas Detector เพื่อโชว์ปริมาณ O2 ขึ้นจอให้มอเห็นด้านบน
หรือระบบ Alarm ที่บ่งบอกทันทีว่า ปริมาณอากาศไม่พอ ครับ
    ถ้าเข้าข่ายเป็นพื้นที่อับอากาศก็ไม่ยากเลยในการที่จะอ้างอิงกฎหมาย เพราะในส่วนของการทำงานที่อับอากาศ ก่อนที่จะลงไปในบ่อทุกครั้งไม่ว่าจะมีการอัดอากาศหรือไม่มีการอัดอากาศเข้าไปก็ต้องมีการตรวจปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนทุกครั้ง หรือหากว่าก่อนตรวจมีปริมาณก๊าซอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในระหว่างการทำงานก็ต้องมีการสุ่มตรวจวัดเป็นระยะๆตลอดเวลาการทำงาน เพราะกระบวนทำงานเองอาจจะไปส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนได้ เพราะก๊าซอ๊อกซิเจนมีน้อยไปก็ไม่ได้ มากไปก็ไม่ได้เพราะจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และนอกเหนือจากการตรวจวัดก๊าซอ๊อกซิเจนแล้ว ก็ต้องมีการตรวจวัดก๊าซชนิดอื่นๆด้วย ถ้าในพื้นที่การทำงานนั้นมีปัจจัยเสี่ยงของก๊าซอื่นๆอยู่


ขอบคุณมากๆครับ
โป๊ะเช่เลย
ขอ Copy ข้อความนี้ ลงในใบ Project ผลซะเลยครับ
บันทึกการเข้า
Safety and Environmental Team
 

WE LOVE JORPOR.COM