จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ  (อ่าน 1163 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

wuttinan

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 15
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 47
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 12:54:56 PM »
พี่ๆผู้รู้ทุกท่านครับ
    เนื่องจากผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ควบคุมหม้อไอน้ำประจำบริษัทครับ
      1. ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนั้น จำเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มเติมหรือทบทวนประจำปีหรือไม่ครับ
      2. ถ้าต้องได้รับการอบรมหรือทบทวนเพิ่มเติมนั้น ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
      3. มีกฏหมายฉบับไหนกำหนดไว้บ้างครับ

เนื่องจากปัจจุบันนี้ ที่บริษัทฯผมได้ดำเนินการเพียงแต่การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นครับ



                                                                      ขอบคุณครับ
                                                                        จป.ผู้รู้น้อย :-* :-*
บันทึกการเข้า

kanlayakit

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 539
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 546
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 01:09:16 PM »
พี่ๆผู้รู้ทุกท่านครับ
    เนื่องจากผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ควบคุมหม้อไอน้ำประจำบริษัทครับ
      1. ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำที่ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนั้น จำเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มเติมหรือทบทวนประจำปีหรือไม่ครับ
      2. ถ้าต้องได้รับการอบรมหรือทบทวนเพิ่มเติมนั้น ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
      3. มีกฏหมายฉบับไหนกำหนดไว้บ้างครับ

เนื่องจากปัจจุบันนี้ ที่บริษัทฯผมได้ดำเนินการเพียงแต่การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นครับ



                                                                      ขอบคุณครับ
                                                                        จป.ผู้รู้น้อย :-* :-*
ไม่ต้องอบรมซ้ำแล้วค่ะ และกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการทบทวน อีกทั้งพนักงานของคุณได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำแล้ว

อิิิิอิอิ
บันทึกการเข้า

wuttinan

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 15
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 47
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 01:47:46 PM »
ขอบคุณพี่ kanlayakit มากครับ  +1   สำหรับคำแนะนำ
 
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

  • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
  • Global Moderator
  • Triple Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 4829
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 10,018
  • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 03:08:49 PM »
   
    ลองดูไฟล์แนบ เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (อบรมทบทวน 6 ชั่วโมง ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
    น้องหมี เล่นบอลเร็วเกินไป ระวังล้ำหน้า อะครับ  เปาหนอมจะเป่านกหวีด
ฟลาว์ดได้
      อิอิอิ
บันทึกการเข้า
นายนพดล  นภาวรรณ สิงห์ขาว รหัส 2004166 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2523

จป.ระดับวิชาชีพ  up grade 42 ชั่วโมง  รุ่นที่ 110 ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

https://www.youtube.com/watch?v=xQwF34Omynk

บ.ไวท์ เฮอริเทจ จก. หน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.56-029 บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โครงการอนุรักษ์การได้ยินและ อันตรายจากสารเคมีอันตราย ทั่วประเทศ

http://www.trainersociety.com/index.php?topic=181.0
http://www.trainersociety.com/index.php?topic=90.0

สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 noppadol1411@yahoo.co.th

 https://www.facebook.com/

 https://www.facebook.com/noppadol.napawan

 http://www.samutprakarnsafety.com/

 

noppadol_1411

  • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
  • Global Moderator
  • Triple Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 4829
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 10,018
  • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 03:14:58 PM »
 
 หลักการและเหตุผล
 
 ตามที่มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5  ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555   

 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25  เมษายน  2555 และ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน  2555 เป็นต้นไปนั้น ความละเอียดใน
 
 ข้อ  3  ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานหม้อน้ําเครื่อง 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไปฯ
 
 ข้อ 3 (7) มีแผนการฝึกอบรมทบทวน หรือ พัฒนาความรู้ ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ํา ได้แก่
 
  กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

  โดยผู้ให้การฝึกอบรม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ มีประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี  หรือ ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
 
  ในการนี้ ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

  ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตร  “ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา” (36 ชั่วโมง) ตามทะเบียนเลขที่ 111-100-001   

  จึงได้กําหนดการฝึกอบรมเพื่อทบทวน และ พัฒนาความรู้แก่ผู้ควบคุมประจํา
หม้อน้ํา ตามประกาศดังกล่าว 

  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ําอย่างสูงสุด 
 
  วัตถุประสงค์
 
   1. เพื่อฝึกอบรม และ พัฒนาความรู้ให้กับผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา สําหรับผู้ประกอบกิจการที่มีการใช้หม้อน้ําเครื่องละ 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไป
 
   2. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555 
 
  3. เพื่อเป็นการตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากการใช้งานหม้อน้ํา หรือ เครื่องกําเนิดไอน้ํา

      เขาเน้น " หม้อน้ําเครื่อง 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไปฯ "

      ตันน้อยๆ ไม่ต้อง อะครับ
       อิอิอิ

 
บันทึกการเข้า
นายนพดล  นภาวรรณ สิงห์ขาว รหัส 2004166 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2523

จป.ระดับวิชาชีพ  up grade 42 ชั่วโมง  รุ่นที่ 110 ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

https://www.youtube.com/watch?v=xQwF34Omynk

บ.ไวท์ เฮอริเทจ จก. หน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.56-029 บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โครงการอนุรักษ์การได้ยินและ อันตรายจากสารเคมีอันตราย ทั่วประเทศ

http://www.trainersociety.com/index.php?topic=181.0
http://www.trainersociety.com/index.php?topic=90.0

สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 noppadol1411@yahoo.co.th

 https://www.facebook.com/

 https://www.facebook.com/noppadol.napawan

 http://www.samutprakarnsafety.com/

 

noppadol_1411

  • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
  • Global Moderator
  • Triple Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 4829
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 10,018
  • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 03:28:57 PM »
 
 หลักสูตร ปกติ 6 วัน (36 ชั่วโมง) ตามไฟล์แนบ
 หม้อน้ำทุกๆตันที่เกี่ยวข้อง

  เหมาะสำหรับเด็กใหม่ เด็กน้อย หัดควบคุมหม้อน้ำ
   
     อิอิอิ
บันทึกการเข้า
นายนพดล  นภาวรรณ สิงห์ขาว รหัส 2004166 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2523

จป.ระดับวิชาชีพ  up grade 42 ชั่วโมง  รุ่นที่ 110 ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

https://www.youtube.com/watch?v=xQwF34Omynk

บ.ไวท์ เฮอริเทจ จก. หน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.56-029 บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โครงการอนุรักษ์การได้ยินและ อันตรายจากสารเคมีอันตราย ทั่วประเทศ

http://www.trainersociety.com/index.php?topic=181.0
http://www.trainersociety.com/index.php?topic=90.0

สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 noppadol1411@yahoo.co.th

 https://www.facebook.com/

 https://www.facebook.com/noppadol.napawan

 http://www.samutprakarnsafety.com/

 

wuttinan

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 15
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 47
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 03:48:43 PM »
เรียนอาจารย์ noppadol

     เขาเน้น " หม้อน้ําเครื่อง 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไปฯ "

ถ้าบริษัทฯผมมีหม้อน้ำไม่ถึงก็ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานอบรมเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
บันทึกการเข้า

kanlayakit

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 539
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 546
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 03:51:13 PM »
   
    ลองดูไฟล์แนบ เกี่ยวกับหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (อบรมทบทวน 6 ชั่วโมง ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
    น้องหมี เล่นบอลเร็วเกินไป ระวังล้ำหน้า อะครับ  เปาหนอมจะเป่านกหวีด
ฟลาว์ดได้
      อิอิอิ

ข้าน้อยขออภัยอย่างใหญ่หลวงที่ล้ำหน้าอาจารย์ (ห่างมานาน)

อิอิอิ
บันทึกการเข้า

noppadol_1411

  • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
  • Global Moderator
  • Triple Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 4829
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 10,018
  • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 04:00:47 PM »

ถูกต้องแล้วคร๊าบ

เขาเน้น " หม้อน้ําเครื่อง 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไปฯ "

ตันน้อยๆ ไม่ต้อง อะครับ

   จากโจทย์มันไม่ได้ระบุถึงจำนวนตัน  เลยขึ้นมาทักท้วงเล็กน้อย เป็นพิธีกรรม

คงไม่ว่ากัน 

   ประมาณว่า ได้วุฒิบัตรแล้ว แล้วเลย

   ดูมันจะแปล่งๆ อย่างไงไม่รู้

   หากพี่เป็นคนออกกฎหมายเอง คงหาวิธีการให้มีการ retranning refresh ทุกๆ 5 ปี

   ความรู้มันอาจจะเข้าหม้อไปแล้ว

   ความรู้ คู่คนดี คู่ความดี
   
   อยู่ด้วยกัน มีอะไรให้บอกกัน ให้กล่าวกัน
   
   สังคมมันถึงจะน่าอยู่ ใช่เป่า น้องหมี แวมไพร์สาว
      อิอิอิ
บันทึกการเข้า
นายนพดล  นภาวรรณ สิงห์ขาว รหัส 2004166 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2523

จป.ระดับวิชาชีพ  up grade 42 ชั่วโมง  รุ่นที่ 110 ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

https://www.youtube.com/watch?v=xQwF34Omynk

บ.ไวท์ เฮอริเทจ จก. หน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.56-029 บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โครงการอนุรักษ์การได้ยินและ อันตรายจากสารเคมีอันตราย ทั่วประเทศ

http://www.trainersociety.com/index.php?topic=181.0
http://www.trainersociety.com/index.php?topic=90.0

สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 noppadol1411@yahoo.co.th

 https://www.facebook.com/

 https://www.facebook.com/noppadol.napawan

 http://www.samutprakarnsafety.com/

 

noppadol_1411

  • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
  • Global Moderator
  • Triple Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 4829
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 10,018
  • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 04:04:54 PM »
 
 หม้อน้ำดูแลไม่ดี อาจระเบิด ได้
    อิอิอิ
บันทึกการเข้า
นายนพดล  นภาวรรณ สิงห์ขาว รหัส 2004166 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2523

จป.ระดับวิชาชีพ  up grade 42 ชั่วโมง  รุ่นที่ 110 ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

https://www.youtube.com/watch?v=xQwF34Omynk

บ.ไวท์ เฮอริเทจ จก. หน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.56-029 บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โครงการอนุรักษ์การได้ยินและ อันตรายจากสารเคมีอันตราย ทั่วประเทศ

http://www.trainersociety.com/index.php?topic=181.0
http://www.trainersociety.com/index.php?topic=90.0

สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 noppadol1411@yahoo.co.th

 https://www.facebook.com/

 https://www.facebook.com/noppadol.napawan

 http://www.samutprakarnsafety.com/

 

noppadol_1411

  • " จป.ระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 51 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 "
  • Global Moderator
  • Triple Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 4829
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 10,018
  • บริหารงานความปลอดภัยใช้ พรบ.ความปลอดภัยนำพาประเทศ
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #10 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 04:15:57 PM »
 
 บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำบางทีอาจเรียกกันว่าเครื่องกำเนิดไอน้ำ

 บอยเลอร์ Boiler หม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ ความหมาย เหมือนกัน อะครับ

 เครื่องกำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้า หรือ วัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

 บอยเลอร์นั้น ปกติไม่ได้หมายถึง เครื่องกำเนิดไอน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึง เครื่องกำเนิดน้ำร้อน (Hot water boiler) และ เครื่องกำเนิดน้ำมันร้อน (Thermal oil heater)

 ซึ่งที่กำลังอธิบายอยู่นี้ จะหมายถึง การแบ่งชนิดของบอยเลอร์ตามตัวนำความร้อนโดยปกติทั่วๆไป

  1.  Steam boiler เป็นที่นิยมใช้งานบ่อย เพราะว่าไอน้ำ เป็นตัวนำความร้อนที่ดีที่สุดถ่ายเทได้เร็ว โดยทั่วไป แบ่งได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามการออกแบบ

  2.  Hot water boiler จะใช้งานช่วงอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส ยกเว้นว่า เราจะใช้งานภายใต้ความดัน (under pressure)

  3. Thermal oil heater จะใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า Steam boiler โดยทั่วไปใช้ที่อุณหภูมิประมาณ 220 – 300 องศาเซลเซียส

      มีบางโรงงานใช้เกินกว่านั้น จะต้องออกแบบเครื่องแบบพิเศษให้สามารถรองรับได้ อาจใช้ได้ถึง 350 องศาเซลเซียส

      โอ นะครับ สมัยเมื่อพี่อบรม จป. ปีพ.ศ. 2534 นั้น วิชานี้พี่ไม่ชอบมากๆ เลย

      สงสัยเหมือนกัน ทำไมมันจะต้องให้เราเรียน ว่ะ (แอบคิดในใจ)

      แต่พอมาได้ทำงานเป็น จป.ระดับวิชาชีพ จริง ๆ วิชา " ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ "
      ที่เราเรียนมานั้น ทำให้ จป.ระดับวิชาชีพ กลายเป็นบุคคลที่มีความสำคัญขึ้นมาทันที

      (หลังจากหม้อน้ำระเบิด มีคนตาย)

      เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อยากเห็นหน้า เราขึ้นมาทันใด

      ใครหว่า เป็น จป.ระดับวิชาชีพ ขณะหม้อน้ำระเบิด คนงานตาย

        ไม่รู้อยากเห็นหน้าเรา เพื่อจับเรา หรือ อยากเห็นหน้า เพื่อให้รางวัลเราๆ
      โอ นะครับ เกิดมาเป็นจป.ระดับวิชาชีพ อย่าละทิ้งหม้อน้ำ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงงาน เลยก็ว่าได้
       ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ หม้อน้ำ
       อิอิอิ
บันทึกการเข้า
นายนพดล  นภาวรรณ สิงห์ขาว รหัส 2004166 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2523

จป.ระดับวิชาชีพ  up grade 42 ชั่วโมง  รุ่นที่ 110 ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

https://www.youtube.com/watch?v=xQwF34Omynk

บ.ไวท์ เฮอริเทจ จก. หน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.56-029 บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ , จิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ โครงการอนุรักษ์การได้ยินและ อันตรายจากสารเคมีอันตราย ทั่วประเทศ

http://www.trainersociety.com/index.php?topic=181.0
http://www.trainersociety.com/index.php?topic=90.0

สนใจติดต่อได้ที่นี้
 มือถือ  0847324932  และ  0891889510
 noppadol_1411@hotmail.co.th
 noppadol1411@gmail.com
 noppadol1411@yahoo.co.th

 https://www.facebook.com/

 https://www.facebook.com/noppadol.napawan

 http://www.samutprakarnsafety.com/

 

kanlayakit

  • Hero Member
  • *****
  • คะแนนน้ำใจ 539
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 546
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #11 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 04:17:02 PM »

ถูกต้องแล้วคร๊าบ

เขาเน้น " หม้อน้ําเครื่อง 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไปฯ "

ตันน้อยๆ ไม่ต้อง อะครับ

   จากโจทย์มันไม่ได้ระบุถึงจำนวนตัน  เลยขึ้นมาทักท้วงเล็กน้อย เป็นพิธีกรรม

คงไม่ว่ากัน 

   ประมาณว่า ได้วุฒิบัตรแล้ว แล้วเลย

   ดูมันจะแปล่งๆ อย่างไงไม่รู้

   หากพี่เป็นคนออกกฎหมายเอง คงหาวิธีการให้มีการ retranning refresh ทุกๆ 5 ปี

   ความรู้มันอาจจะเข้าหม้อไปแล้ว

   ความรู้ คู่คนดี คู่ความดี
   
   อยู่ด้วยกัน มีอะไรให้บอกกัน ให้กล่าวกัน
   
   สังคมมันถึงจะน่าอยู่ ใช่เป่า น้องหมี แวมไพร์สาว
      อิอิอิ


ถูก ๆๆๆๆๆๆ ต้องแล้วค๊าอาจารย์

อิอิอิ
บันทึกการเข้า

Natthaphon

  • Super Hero Member
  • ******
  • คะแนนน้ำใจ 1644
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 1,515
    • เว็บไซต์
Re: ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
« Reply #12 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 04:48:51 PM »
      บริษัทไหนมีการใช้หม้อน้ำในกระบวนการผลิต ถ้าจัดระบบความปลอดภัยไม่ดีพอ หม้อน้ำก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นระเบิดที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงชีวิตคนภายในโรงงานได้
บันทึกการเข้า
นาย ณัฐพล วิธินันทกิตต์
Mobile: 089-8985012
E-mail: natthaphon_wit@hotmail.com / nrksafetycenter@hotmail.com
ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทะเบียน ภอ.19473)
จป.ระดับวิชาชีพ รุ่น27 NPC / Upgrade 42 ชม. รุ่น39 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น28  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทะเบียน บ.2533/2556)
ผู้ตรวจสอบและรับรองพลังงาน ระดับชำนาญการ รุ่น4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                           : ผู้ตรวจสอบอาคาร
                           : วิทยากรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
                                 (วิทยากรบรรยาย : จป.หัวหน้างาน,บริหาร,เทคนิค,คปอ.,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย)

   - บริการตรวจสอบและรับรองอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

   - บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น อบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ยีดเกาะวัสดุและผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่, หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์,การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยง, การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย(JSA)  ,จิตสำนึกด้านความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร / ไฟฟ้า / สารเคมีอันตราย / การยกและเคลื่อนย้าย ฯลฯ

   - บริการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น , หม้อน้ำ , ลิฟท์ขนส่ง/ลิฟต์โดยสาร โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล

**บริการทุกที่ทั่วประเทศไทย**

ช่วยกด Like ให้ด้วยครับ
https://www.facebook.com/nrksafetycenter
  

คลิก http://www.safetyproductservice.com/5893/Building-Inspection.html
 

WE LOVE JORPOR.COM