จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ผู้เขียน หัวข้อ: สปริงเกอร์ดับเพลิง 150 หัว ต้องมีปริมาณน้ำสำรองเท่าไหร่ คำนวนยังไง  (อ่าน 246 ครั้ง)

kanitha และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Ma_Meaw22

  • Newbie
  • *
  • คะแนนน้ำใจ 2
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 8
สปริงเกอร์ดับเพลิง 150 หัว ต้องมีปริมาณน้ำสำรองเท่าไหร่ คำนวนยังไง
ขอความรู้หน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า

YS

  • Full Member
  • ***
  • คะแนนน้ำใจ 43
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 139
ลองศึกษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันอัคคีภัย เล่ม 8 หลักการปฏิบัติในการติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง
บันทึกการเข้า

Jo_PK

  • Triple Hero Member
  • *******
  • คะแนนน้ำใจ 467
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • เพศ: ชาย
  • กระทู้: 2,728
  • อยากได้การยอมรับ ... ให้พยายามเป็นที่พึงให้ผู้อื่น
ถ้าคำนวนแรง 1 หัว 7bar.  ได้ว่ากี่ลิตร
150 หัว ครึ่ง ชม. ก็ไม่ยาก
บันทึกการเข้า
ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
www.buildinglawaudit.com


จะออกไปแตะขอบฟ้า

ตรวจสอบอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

" class="bbc_img

Safety30up

  • Sr. Member
  • ****
  • คะแนนน้ำใจ 158
  • ออนไลน์ ออนไลน์
  • กระทู้: 281
    • เว็บไซต์
ถ้าคำนวนแรง 1 หัว 7bar.  ได้ว่ากี่ลิตร
150 หัว ครึ่ง ชม. ก็ไม่ยาก

หลักการประมาณท่าน Jo-PK แจ้ง เพียงแต่การคำนวนอาจจะไม่ได้คำนวนที่ที่ 7 bar ต้องดูด้วยว่าวิศวกร design pressure ของ nozzle อยู่ทีเท่าไหร่
สามารถใช้สูตรที่ผมแนบประมาณการได้ครับ

สนใจหลักการออกแบบเพิ่มเติมหลังไมค์ได้ครับ detail มันเยอะ
ปล.ตอนเรียน ป.โทวิศวกรรมความปลอดภัยที่ ม.เกษตร การคำนวนนี้แทบจะเรียนกันเป็นเทอม
 

WE LOVE JORPOR.COM